전기설비의 차단기를 교체한 뒤에도 같은 고장이 반복되는 이유는 무엇인가요?

차단기가 반복적으로 트립되어 새 제품으로 교체했는데도 동일한 현상이 다시 발생하는 경우가 있습니다. 차단기를 교체하면 문제가 해결될 것으로 생각하기 쉽지만, 실제로는 다른 원인이 남아 있을 수 있습니다. 부하의 과전류와 단락, 누전 및 보호협조 문제를 구분하기 위해 어떤 점검 절차를 적용해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기 교체 후에도 트립이 반복된다면 부하의 과전류, 케이블 절연 손상, 단락 또는 누설전류 등 기존 고장 원인이 해결되지 않았을 가능성이 있습니다. 또한 차단기의 정격이나 트립 특성이 설비 조건과 맞지 않으면 정상 운전 중에도 불필요하게 동작할 수 있습니다. 현장에서는 트립 원인 표시와 부하전류, 절연 상태 및 배선 손상 여부를 확인하고 상위·하위 보호장치 간 협조도 검토해야 합니다. 원인을 확인하지 않고 더 큰 정격의 차단기로 바꾸면 배선 보호가 제대로 이루어지지 않을 수 있으므로 설계 조건과 제조사 기준에 맞춰 조치해야 합니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기를 교체한 뒤에도 트립이 반복된다면 차단기 자체보다 회로에 남아 있는 고장 원인을 먼저 의심해 볼 수 있습니다. 부하전류가 정격을 초과하는지 확인하고, 순간적인 단락이나 누전이 발생하는 지도 구분해야 합니다. 또한 케이블과 단자 접속부의 손상, 부하 설비의 이상, 차단기의 정격 및 트립 특성이 적절한지 점검해야 합니다. 상, 하쉬 차단기의 보호협조가 맞지 않으면 고장 구간보다 상위 차단기가 먼저 동작할 수도 있습니다.