안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
차단기를 교체해도 문제가 반복된다면 연결된 부하의 누설전류와 배선 절연 상태를 확인해야 합니다. 여러 기기가 동시에 연결되어 있으면 각 기기의 누설전류가 합산되어 차단기 동작값에 도달할 수 있습니다. 전원을 안전하게 차단한 뒤 회로를 구분해 점검하고, 필요하면 누설전류계로 운전 중 누설전류를 측정합니다. 차단기 정격과 감도전류가 회로 용도에 적합한지도 확인하되, 반복적인 차단을 막기 위해 임의로 감도전류를 높여서는 안 됩니다.