MCC 판넬의 제어회로에서 퓨즈를 교체해도 같은 퓨즈가 반복해서 끊어지는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬의 제어회로에서 퓨즈가 끊어져 정격이 같은 새 퓨즈로 교체했는데도 전원을 투입하면 다시 끊어지는 경우가 궁금합니다. 퓨즈 자체의 노후화가 원인이라면 교체 후 정상적으로 작동해야 할 텐데, 반복해서 끊어진다면 제어회로 어딘가에서 단락이나 과전류가 발생하고 있을 가능성이 있을 것 같습니다. 특히 접촉기 코일이나 중간릴레이, 표시등 배선 등에 문제가 생겨도 퓨즈가 끊어질 수 있는지, 현장에서는 어떤 순서로 원인을 찾아야 하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    제어회로 퓨즈를 교체해도 반복해서 끊어진다면 퓨즈 자체보다 회로의 단락이나 과전류 원인을 먼저 확인해야 합니다. 접촉기 코일이나 릴레이 코일의 절연 손상, 배선 피복의 훼손, 단자대 내부의 합선 등이 대표적인 원인입니다. 먼저 회로도를 확인해 해당 퓨즈가 보호하는 부하와 분기 회로를 파악하고, 전원을 차단한 상태에서 배선과 코일의 상태를 점검해야 합니다. 필요하면 부하를 회로별로 분리해 어느 구간에서 문제가 발생하는지 확인할 수 있습니다. 퓨즈를 정격보다 큰 용량으로 바꾸면 배선이나 제어기기가 손상될 수 있으므로 절대 임의로 용량을 높여서는 안 됩니다. 원인을 찾은 뒤 손상된 부품이나 배선을 수리하고 정격에 맞는 퓨즈를 사용해 정상 작동 여부를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 268베리 받았어요.