전동기용 차단기를 투입할 때마다 제어전원이 순간적으로 끊기는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 전동기용 차단기를 투입하면 차단기는 정상적으로 유지되는데 PLC나 표시등이 순간적으로 꺼졌다가 다시 켜지는 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 전동기 기동 시에만 이런 증상이 나타난다면 제어전원 변압기 용량이 부족한 것인지, 제어전원 배선이나 단자 접촉 상태에 문제가 있는 것인지 구분하기 어려울 것 같습니다. 이런 현상이 반복되면 PLC 오동작이나 자동운전 정지로 이어질 수도 있을 텐데, 현장에서는 어떤 부분부터 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기 기동 시 PLC나 표시등이 순간적으로 꺼진다면 제어전압이 순간적으로 낮아지는 현상을 의심할 수 있습니다. 전동기는 기동 순간에 큰 전류를 소비하므로 전원 계통의 전압 강하가 발생할 수 있으며, 제어전원 변압기의 용량 부족이나 느슨한 단자, 노후된 전원장치도 원인이 될 수 있습니다. 먼저 전동기 기동 전후의 제어전원 전압을 측정하고, 제어전원 변압기의 1차·2차 전압과 단자 체결 상태를 확인합니다. PLC 전원장치를 사용하는 경우에는 입력전압뿐 아니라 출력전압의 순간적인 변동도 확인해야 합니다. 반복적으로 전원이 끊기면 PLC가 재기동되거나 운전 명령이 초기화될 수 있으므로, 단순히 표시등만 교체하기보다는 기동 시 전압 변화와 전원 계통을 함께 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 256베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기를 투입할 때 제어 전원이 꺼지는 것은 순간적인 전압강하 때문입니다. 차단기가 들어갈 때는 발생하는 큰 돌입전류가 제어 변압기에 2차측 전압을 순간적으로 깍아먹죠. 거기다가 제어 변압기 용량이 부족하거나 배선 단자가 느슨하면은 전압이 크게 떨어져서 PLC가 리셋될 수가 있습니다.

    그래서 원인을 찾아보시려면 제어 변압기 2차 측의 전압 강하와 단자 조임부터 확인해 보셔야 됩니다. 투입 순간에 최저 전압을 측정하세요. 그다음 변압기 용량이 문제인지 확인하는 게 먼져입니다. 그러면 결국에는 단자들이 조이시고 변압기 용량을 늘리세요. 그게 아니면 PLC 전원에 무정전 전원 공급 장치인 UPS를 달아 주시는 것이 가장 확실한 방법이겠습니다.