분전반 차단기는 정상인데 부하 측에서 전압이 순간적으로 끊기는 이유는 무엇인가요?

분전반의 차단기나 전원 자체는 정상적으로 투입되어 있고 테스터기로 측정한 전압도 정상인데 특정 설비가 운전하는 도중 순간적으로 전원이 끊겼다가 다시 살아나는 것처럼 보이는 경우가 있더라고요. 차단기가 완전히 트립한 것도 아닌데 PLC가 재부팅되거나 제어기기가 순간적으로 꺼진다면 단자 접촉불량이나 릴레이 접점 문제처럼 아주 짧은 시간 동안 전원이 끊기는 원인을 찾아야 할 것 같습니다. 이런 간헐적인 전원 끊김은 현장에서 어떻게 확인하는 것이 좋을까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기가 트립하지 않았는데 부하 측 전원이 순간적으로 끊긴다면 단자 접속불량이나 릴레이·접촉기 접점의 접촉불량, 전원공급장치 문제 등을 우선적으로 확인해야 합니다. 일반 테스터기로는 아주 짧은 순간의 전압변동을 확인하기 어려우므로 전압 기록 기능이 있는 측정기나 전원 품질 분석기를 사용하면 원인을 찾는 데 도움이 됩니다. 특히 진동이 발생하는 설비에서 단자나 커넥터가 느슨하면 운전 중 순간적으로 접촉이 끊어질 수 있으므로 단자 체결상태와 배선의 움직임도 확인해야 합니다. 특정 모터나 접촉기가 동작할 때만 문제가 발생한다면 해당 회로의 전압강하나 접점 상태를 집중적으로 확인하고, PLC가 재부팅된다면 PLC 전원뿐만 아니라 공통으로 사용하는 24V 전원까지 함께 측정하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    분전반 차단기가 정상이고 평상시 전압도 정상인데 부하 측에서 순간적으로 전원이 끊긴다면 아주 짧은 시간 동안 전압이 떨어지는 순간정전이나 접촉불량을 의심해 볼 수 있을 것 같습니다. 진동이 있는 모터 설비 에서는 단자 나사가 조금 풀려 있어도 운전 중 진동에 따라 순간적으로 접촉이 끊어질 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차단기가 안 떨어지는데 전원이 끊긴다면 전선 연결 나사가 느슨해 불꽃이 튀는 접촉 불량이거나, 모터 같은 큰 장치가 켜질 때 순간적으로 전압이 뚝 떨어지는 현상 때문일 수 있습니다 일반 측정기는 너무 짧은 순간을 못 잡으므로 오실로스코프나 순간 전압을 기록하는 정밀 측정기로 전압 변화를 확인하고 나사 조임 상태나 발열 부위를 열화상 카메라로 점검해야 합니다