배전반에서 제어회로의 24V 전원이 순간적으로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

PLC와 센서에 사용하는 24V 제어전원을 측정했을 때 평소에는 정상적으로 나오는데 특정 장비가 동작하는 순간 전압이 일시적으로 떨어지는 경우가 있다고 들었습니다. 전원 자체는 정상인데 왜 특정 장비가 동작할 때만 전압이 떨어지는지 궁금하며, 실제 현장에서는 어떤 부분을 점검하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 장비가 동작할 때 24V 전원이 순간적으로 떨어진다면 SMPS 용량 부족이나 순간적인 부하 증가, 배선의 전압강하, 단자 접촉불량 등을 의심할 수 있습니다. 특히 릴레이나 솔레노이드처럼 기동 순간 전류가 증가하는 부하가 같은 제어전원을 사용하면 순간적인 전압 변동이 발생할 수 있습니다.

    현장에서는 장비 동작 전후의 SMPS 출력전압을 측정하고 부하 측에서도 실제 전압을 확인합니다. 이후 SMPS 용량과 배선 상태, 단자 체결상태를 점검하고 필요하면 제어전원을 부하별로 분리하여 안정적인 24V 전원이 유지되는지 확인합니다.