MCC에서 모터 기동할 때 전압이 순간적으로 떨어지는 이유가 궁금합니다.

MCC에서 모터를 기동할 때 평소에는 전압이 정상인데 기동 순간에 전압이 잠깐 떨어지는 경우가 있다고 들었습니다. 모터 기동전류가 커서 그런 것인지, 아니면 전원 케이블이나 변압기 용량 같은 다른 원인도 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 이런 전압강하가 어느 정도면 문제가 있다고 판단하고 어떻게 점검하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모터는 기동할 때 정격전류보다 훨씬 큰 기동전류가 흐르기 때문에 순간적인 전압강하가 발생할 수 있습니다. 특히 대형 모터가 직입기동 방식으로 기동하거나 전원 케이블이 길고 변압기 용량이 부족한 경우 전압강하가 더 크게 나타날 수 있습니다. 현장에서는 모터 기동 전후의 전압을 측정하고, 케이블 접속부나 단자 발열 여부, 다른 부하의 동시 운전 상태 등을 확인합니다. 전압강하가 과도하면 기동방식을 Y-Δ나 인버터 방식으로 변경하는 것도 검토할 수 있습니다.