MCC에서 모터 운전 중 전류가 일정하게 올라가는 이유가 궁금합니다

MCC에서 모터를 기동했을 때 처음에는 전류가 정상 범위였는데 운전 시간이 지나면서 전류가 조금씩 올라가는 경우가 있습니다. 차단기는 떨어지지 않고 EOCR 설정값도 정상이며 세 상의 전류 차이도 크지 않은 상황입니다. 이런 경우 모터 자체의 문제인지 아니면 펌프나 팬처럼 부하 측에서 문제가 생긴 것인지 판단하기가 어렵습니다. 현장에서 어떤 항목을 순서대로 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    운전 시간이 지나면서 세 상 전류가 전체적으로 증가한다면 모터 자체보다는 연결된 기계부하가 증가하는 경우도 확인해야 합니다. 펌프라면 토출압력이나 밸브 상태, 이물질에 의한 임펠러 부하 증가 등을 확인하고 팬이라면 흡입·토출 측 막힘이나 댐퍼 상태를 봐야 합니다. 모터 베어링의 발열과 진동도 함께 확인하는 것이 좋습니다. 전원전압이 정상이고 상별 전류 편차가 크지 않다면 단순 결상보다는 부하 증가 여부를 우선 확인하는 것이 좋습니다.