전동기 기동할 때 전압이 순간적으로 떨어지는 이유가 궁금합니다

현장에서 큰 전동기를 기동시키면 같은 분전반에 연결된 조명이나 다른 설비가 순간적으로 어두워지거나 전압이 조금 떨어지는 경우가 있습니다. 전동기가 정상 운전 중일 때는 별다른 문제가 없는데 기동할 때만 이런 현상이 나타납니다. 전동기의 기동전류가 크기 때문이라고 알고 있는데, 정확히 어떤 원리로 전압이 떨어지는지 궁금합니다. 케이블이나 변압기 용량과도 관련이 있는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    전동기를 기동할 때 전압이 순간적으로 떨어지는 가장 큰이유는 기동 순간에 매우 큰 전류가 흐르면서 전원계통의 임피던스에서 전압강하가 발생하기 때문입니다.

    유도전동기는 정지 상태에서는 회전자가 돌고 있지 않아서 처음 전원을 넣을 때 큰 기동전류가 필요합니다. 이 전류가 변압기, 케이블, 차단기, 배선 등을 통과하면서 각 설비가 가진 저항과 리액턴스에 의해 순간적인 전압강하가 생깁니다. 그래서 같은 분전반에 연결된 조명이나 다른 설비의 전압도 잠깐 낮아져 조명이 어두워지는 현상이 나타날 수 있습니다.

    특히 변압기 용량이 작거나, 케이블이 길고 가늘거나, 전원계통의 임피던스가 큰 경우 전압강하가 더 크게 나타납니다. 반대로 변압기 용량이 충분하고 케이블이 굵고 짧으면 같은 모터를 기동해도 전압강하가 상대적으로 작습니다.

    현장에서는 보통 기동전류, 기동 시 전압강하율, 변압기 용량과 %임피던스, 케이블 굵기·길이, 다른 부하와의 공용 여부를 함께 확인합니다. 전압강하가 너무 크면 소프트스타터, Y-Δ 기동, 인버터 같은 기동방식을 적용해 기동전류를 줄이기도 합니다.

    즉, 모터 기동 시 큰 전류가 전원계통의 임피던스를 지나면서 순간적인 전압강하를 만들고, 그 영향이 같은 계통의 다른 설비에도 나타나는 것이라고 이해하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전

    동기 기동 시에는 정상 운전전류보다 몇 배 큰 기동전류가 순간적으로 흐르기 때문에 전원 측 임피던스에서 전압강하가 크게 발생합니다. 특히 변압기 용량이 작거나 전원 케이블이 길고 굵기가 부족하면 전압강하가 더 커질 수 있습니다. 이때 같은 전원에 연결된 다른 설비에서도 순간적인 전압 저하가 나타날 수 있습니다. 기동 방식 변경이나 인버터, 소프트스타터 적용으로 기동전류를 줄이는 방법도 있습니다.