전동기 운전 중 전압은 정상인데 EOCR 전류값이 불안정한 이유가 궁금합니다.

MCC에서 전동기를 운전할 때 전원전압은 정상적으로 유지되는데 EOCR에 표시되는 전류값이 일정하지 않고 갑자기 올라갔다 내려가는 경우가 있다고 들었습니다. 실제 부하가 변해서 그런 것인지, CT나 전류 검출 부분 또는 단자 접촉불량 때문에 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 방법으로 원인을 구분하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    EOCR 전류값이 불안정하다면 실제 부하가 변하는 경우와 전류 검출회로의 이상을 구분해서 확인해야 합니다. 펌프의 부하가 순간적으로 변하거나 기계적인 문제가 있는 경우 전류 자체가 변할 수 있고, 전류 검출부나 배선 접촉불량으로 표시값만 불안정해질 수도 있습니다. 현장에서는 클램프미터로 실제 각 상의 전류를 측정해 EOCR 표시값과 비교합니다. 실제 전류도 함께 변한다면 부하 상태를 확인하고, 실제 전류는 일정한데 EOCR 값만 변한다면 검출부와 배선을 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 194베리 받았어요.