오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기에서 절연저항은 정상인데 베어링 전류가 발생하는 이유는 무엇인가요?

모터의 절연저항을 측정했을 때는 기준값 이상으로 정상 판정을 받았습니다. 그런데 인버터를 사용하는 설비에서는 절연 상태가 정상이어도 베어링 전류가 발생할 수 있다고 들었습니다. 왜 이런 현상이 나타나는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 방법으로 베어링 전류를 줄이는지도 알고 싶습니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터는 PWM방식으로 고주파 전압을 발생시키기 때문에 축 전압이 형성될 수 있습니다. 이 전압이 일정 수준 이상이 되면 베어링을 통해 전류가 흐르면서 베어링 표면에 전식이 발생할 수 있습니다. 현장에서는 절연 베어링이나 축 접지 브러시를 적용하고 출력 리액터나 DV/DT필터를 설치하여 베어링 전류를 줄이고 모터의 수명을 연장합니다.

    채택 보상으로 178베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    절연저항이 정상이라하더라도 베어링 전류가 흐르는건 인버터의 높은 스위칭 주파수와고주파 정전용량 때문입니다. 인버터는 전압을 빠르게 끄고,키면서 고주파 축 전압을 만들어냅니다. 이때 모터 권선과 회전자, 축 사이의 공극이 작은 콘덴서처럼 작동하죠. 그리고 절연파괴가 아니라도, 고주파 전압이 유도되어서 베어링 내부에 오일막을 뚫고, 전류가 튀어버리는겁니다. 절연저항계는 정지상태의 저전압 DC로 측정합니다. 그래서 이런 고주파 현상을 잡아내기는 어려움이 있죠.

    그래서 현장에서는 축 접지링 설치나 절연 베어링 교체로 베어링전류를 줄이고 있습니다. 그리고 축 접지링을 달아서 축에 쌓인 고주파 전하를 안전하게 빼주는게 대표적인 사례이기도 하구요. 부하측이나 반 부하측 베어링을 세라믹 코팅된 절연 베어링으로 바꿔서 전류길을 아예 막는 경우도 있습니다. 그리고 SMPS나 트렌스를 쓰는 경우에는 전력변환장치 때문에 스위칭때 노이즈가 많이 튀는 경우가 있는데, 그때는 리액터를 추가하거나, 아예 비용이 추가되더라도 필터를 추가해서 노이즈 자체를 누그러뜨리는 방법도 사용되고 있으니 참고 되시면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 절연저항이 정상인데도 베어링 전류가 생길 수 있는 이유는 베어링 전류와 권선 절연불량은 서로 다른 현상이기 때문입니다.

    특히 인버터 운전에서는 PWM 스위칭 때문에 모터 축에 고주파 전압이 유도될 수 있습니다. 이 축전압이 일정 수준 이상이 되면 베어링의 윤활막을 순간적으로 뚫고 전류가 흐르는데, 이것이 베어링 전류입니다. 따라서 권선과 프레임 사이 절연저항이 정상이어도 발생할 수 있습니다.

    이 현상이 반복되면 베어링 궤도면에 미세한 방전 자국이 생기고, 시간이 지나면서 피팅, 플루팅, 소음, 진동 증가, 베어링 조기 손상으로 이어질 수 있습니다. 인버터의 캐리어 주파수, 모터 케이블 길이, 접지 상태, 모터 크기 등에 따라 영향이 달라집니다.

    현장에서는 보통 모터와 인버터 접지를 개선하고, 차폐 케이블을 적절히 접지하며, 축접지링이나 접지 브러시를 설치해 축전압을 우회시킵니다. 대형 모터에서는 한쪽 베어링을 절연형 베어링으로 적용하기도 하고, 필요에 따라 출력 리액터나 dv/dt 필터를 사용하는 경우도 있습니다.

    즉, 절연저항이 정상이라는 것은 권선 절연이 양호하다는 뜻이지 베어링 전류가 없다는 뜻은 아닙니다. 인버터의 고주파 스위칭으로 생긴 축전압이 베어링을 통해 방전되면서 별도로 발생할 수 있다고 이해하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.