전동기에서 무부하 전류는 정상인데 부하 운전 시 역률이 크게 떨어지는 이유는 무엇인가요?

모터를 무부하로 시험운전하면 전류도 정상이고 특별한 이상이 없었습니다. 그런데 실제 설비와 연결하여 운전하면 역률이 예상보다 크게 낮아지는 경우가 있다고 들었습니다. 전류는 정상인데 역률만 낮아질 수 있는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 항목을 우선 점검하여 원인을 찾는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    무부하 시험은 모터 자체의 상태를 확인하는 과정이므로 부하 특성은 반영되지 않습니다 실제 운전에서는 부하율이 낮거나 기계부하가 불안정하면 유효전력보다 무효전력의 비율이 커져 역룰이 낮아질 수 있습니다. 현장에서는 부하율과 운전전류 소비전력 역률을 함꼐 측정하고 역률 개선용 콘덴서의 동작여부도 확인하여 원인을 분석합니다.