전동기에서 상전압과 상전류가 모두 정상인데 출력이 감소하는 이유는 무엇인가요?

전동기를 점검했을 때 R상, S상, T상의 전압과 전류는 모두 정상 범위로 측정되었습니다. 그런데 실제 설비를 운전해 보면 이전보다 힘이 부족하거나 출력이 감소한 것처럼 느껴지는 경우가 있다고 들었습니다. 전기적인 측정값이 정상인데도 출력이 감소할 수 있는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 부분을 우선적으로 점검하여 원인을 찾는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압과 전류가 정상인데도 출력이 떨어진다고 하면 기계적으로 문제가 없는지 확인 하는 것이 좋습니다. 대표적으로 베어링 손상, 축 정령 불량, 커플링 문제, 벨트 장력 이상 등이 있으면 모터에서 발생한 회전력이 설비에 전달되지 않을 수 있습니다. 펌프나 팬이라면 임펠러 손상이나 막힘 등 설비 자체의 문제도 확인할 필요가 있습니다.

    채택 보상으로 348베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압이랑 전류가 정상이라 하더라도 힘이 안 받는 건 역률이 떨어졌거나 기계 쪽에 문제가 생겼을 경우도 있습니다. 모터 내부 코일이 오래되면 역률이 떨어집니다. 그래서 전류값은 그대로인 것처럼 보이죠. 하지만 실제로 일을 하면 진짜 전력은 줄어드는 걸 확인할 수 있는데 당연히 힘이 안 받기 때문입니다. 또 회전자 쪽에 미세한 금이 가도 회전수가 떨어지기도 합니다. 결국 슬립이 커지면서 힘을 못 쓰기도 하고 열이 너무 많이 받아도 자력이 약해지기도 하죠.

    그래서 현장에서는 전력 분석기로 역률을 재보고 기계 부하를 점검하셔야 합니다. 일반 전류계로만 보시면 절대 안 잡힐 겁니다. 또 유효 전력이 얼마나 나오는지 확인해 보세요. 전원을 끄고 축을 손으로 돌려보시면 알 수 있습니다. 베어링이나 감속기가 뻑뻑해서 힘을 갉아 먹는 건 아닌지 확인을 해야하는 이유죠. 그리고 혹시 회전수 측정기가 있으면 실제로 RPM이 정상적으로 나오는지 확인하는 것도 아주 좋은 확인 방법이 되겠습니다.