로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기에서 정격전류는 정상인데 역률이 점차 낮아지는 이유는 무엇인가요?

전동기를 장기간 운전하면서 정격전류는 큰 변화 없이 유지되고 있는데 역률만 조금씩 낮아지는 경우가 있다고 들었습니다. 전류가 정상이라면 모터도 정상적으로 운전하는 것 같은데 왜 역률만 변화할 수 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 원인을 먼저 의심하고 어떤 항목을 함께 점검하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    정격 전류가 일정하다고 해도 역률만 낮아지는 이유는 무효 전류 비중이 늘어났기 때문입니다. 부하율이 떨어져서 유효 전류는 줄고 권선의 자화에 쓰이는 무효 전류 비율이 올라가기 때문이죠. 거기다가 콘덴서의 성능 열화나 권선의 내부 절연 상태 변화도 주요한 원인 중에 하나입니다. 그러니까 전류 수치만 믿고 역률 저하를 방지하면 안 되는 거죠.

    현장에서는 부하율 변화와 진공 콘덴서 상태를 가장 먼저 점검합니다. 왜냐하면 기계적인 무부하 운전이나 기어 마모로 부하가 가벼워졌는지 확인해야 하기 때문입니다. 거기다가 역률 개선용 진상 콘덴서의 용량 감소나 고장의 여부도 측정을 통해서 가려내야 하는 거죠. 결론적으로 부하 측정이랑 콘덴서 점검을 병행해서 원인을 찾아내야 되겠습니다.