배전반에서 PLC 입력 전원의 전압강하를 측정하는 이유는 무엇인가요?

PLC에는 정상적으로 24V 전원이 공급되고 있는데도 부하가 연결된 상태에서 다시 전압을 측정한다고 들었습니다. 무부하에서는 정상 전압이 나오는데 왜 부하를 연결한 상태에서도 확인해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 이상을 발견하기 위한 점검인지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    무부하 에서는 정상 전압이 측정되더라도 부하가 연결되면 접촉저항 증가나 배선 불량으로 인해 전압강하가 발생할 수 있습니다. 전압강하가 커지면 센서 오동작과 plc입력 오류 릴레이 불안정 동작등이 발생할 가능성이 있습니다. 현장에서는 부하 운전 중 plc입력 전압과 smps출력 전압을 함꼐 측정하고 단자 체결 상태와 배선 접촉저항을 점검하여 안정적인 제어전원을 유지합니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변