배전반에서 제어변압기의 출력전압을 정기적으로 측정하는 이유는 무엇인가요?

배전반에는 제어회로에 전원을 공급하는 제어변압기가 설치되어 있는 경우가 많습니다. 변압기는 한 번 설치하면 계속 같은 전압을 출력할 것 같은데 왜 정기적으로 출력전압을 측정하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 이상을 확인하기 위해 점검하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    제어변압기는 장기간 사용하면서 권선 열화나 단자 접촉불량 등으로 출력전압이 변동 될 수 있습니다. 출력전압이 기준보다 낮거나 높으면 피엘씨와 릴레이 센서 등이 오동작할 가능성이 잇습니다. 현장에서는 출력전압과 발열상태를 정기적으로 확인하고 이상이 발견되면 권선 상태와 단자 체결 상태를 점검하거나 변압ㄱ기를 교체하여 제어회로의 안정성을 유지합니다.