아하요요

아하요요

채택률 높음

배전반에서 PLC 전원장치(SMPS)의 출력전압을 정기적으로 측정하는 이유는 무엇인가요?

PLC는 정상적으로 동작하고 있는데도 정기점검 시 SMPS의 출력전압을 측정하는 경우가 많다고 들었습니다. PLC가 이상 없이 작동한다면 굳이 전압을 측정할 필요가 없을 것 같은데 왜 지속적으로 관리하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 출력전압이 조금만 변해도 어떤 문제가 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • SMPS는 시간이 지나면서 내부 콘덴서의 성능이 저하되거나 부품이 노후화될 수 있습니다. 이러한 변화는 초기에는 PLC가 정상적으로 동작하는 것처럼 보여도 출력전압이 조금씩 흔들리거나 순간적으로 떨어지는 원인이 될 수 있습니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압을 측정하는 가장 큰 이유는 PLC 오작동을 예방하고 SMPS 교체 시기를 미리 잡기 위해서이죠. 왜냐하면 SMPS 내부의 부품이 늙으면 PLC가 꺼지기 직전까지 전압이 미세하게 떨어집니다. 그래서 당장 켜져 있어도 노화된 전압을 방치하면 공장 라인이 멈추게 될 수가 있는 거죠.

    그래서 전압이 살짝만 변해도 미세 신호 오류나 센서 측정 에러가 발생할 수 있습니다. 이게 기준 전압이 흔들리면 PLC 입출력 카드가 데이터 오차를 낼 수가 있죠. 그리고 노이즈를 탈 수도 있고요. 또한 전압이 급락하면 CPU가 다운되어 버립니다. 그러니까 정기 점검할 때 출력이 24Vdc가 나오는지 꼭 확인을 하는 게 중요합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    smps는 시간이 지나면서 내부 콘덴서 열화와 부품 노후화로 출력전압이 변동할 수 있습니다. 출력 전압이 낮아지면 plc재부팅이나 입력신호 오류 통신 장애가 발생할 수 있으며 반대로 높아지면 plc와 센서의 수명이 단축될 수 있습니다. 현장에서는 디지털 멀티미터로 출력전압과 리플 전압을 정기적으로 측정하고 기준값을 벗어나면 smps를 교체하여 자동제어 시스템의 안정성과 신뢰성을 유지합니다.