배전반에서 제어변압기의 무부하 전압을 측정하는 이유는 무엇인가요?

제어변압기는 PLC와 릴레이 등에 필요한 전원을 공급하는 장치로 알고 있습니다. 출력전압이 정상이라면 문제가 없을 것 같은데, 실제 현장에서는 무부하 상태에서도 전압을 측정한다고 들었습니다. 왜 무부하 전압을 확인하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 이상을 확인하기 위한 것인지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    무부하 전압ㅇ은 변압기 자체의 건전성을 확인하는 기본적인 점검 항목입니다. 권선 이상이나 철심 문제 입력전압 이상이 잇으면 부하를 연결하지 않은 상태에서도 출력전압이 기준값을 벗어날 수 있씁니다.현장에서는 무부하 전압과 부하 운전 시 전압을 비교하여 전압강하는 확인하고 권선 이상이나 과부하 여부를 판단하여 예방정비를 활용합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    제어변압기의 무부하전압을 측정하는 이유는 부하가 연결되기 전 변압기 자체의 기본 상태를 확인하기 위해서 입니다. 제어변압기는 PLC나 릴레이 등에 안정적인 전원을 공급해야 하기 때문에 출력 전압이 정상 범위인지 확인 하는 것이 중요합니다. 특히 무부하 상태에서 2차 전압이 정상인지 확인하면 변압기 권선이나 탭 설정, 입력 전압 등에 이상이 없는지 먼저 확인 할 수 있습니다. 무부하인데도 2차 전압이 지나치게 낮다면 1차 입력 전압 부족이나 권선 이상 등을 의심해 볼 수 있습니다.