전기제어반 내부의 24V DC 전원공급장치가 정상인데 PLC가 간헐적으로 재부팅되는 이유는 무엇인가요?

PLC 제어반에서 24V DC 전원공급장치의 출력전압을 측정했을 때는 정상적으로 24V 정도가 나오는데 PLC가 가끔 재부팅되거나 순간적으로 통신이 끊기는 현상이 발생하는 경우가 있던데요. 평상시에 테스터기로 전압을 측정하면 이상이 없기 때문에 전원공급장치는 정상이라고 판단하기 쉬울 것 같습니다. 이런 간헐적인 문제는 실제 운전 중 어떤 부분을 측정하거나 확인해야 원인을 찾을 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    테스터기로 정지 상태에서 24V가 정상적으로 측정되더라도 실제 부하가 변하는 순간 순간적인 전압강하나 노이즈가 발생할 수 있기 때문에 전원공급장치를 바로 정상으로 판단하면 안 됩니다. PLC가 재부팅되는 순간의 24V 전압을 확인하기 위해 운전 중 전압 변동을 측정하고, PLC뿐만 아니라 센서와 릴레이 등 24V DC를 사용하는 전체 부하 상태도 함께 확인해야 합니다. 또한 전원공급장치 출력단자와 PLC 전원단자 사이의 배선 및 단자 체결상태, 접지상태를 확인하고 릴레이나 솔레노이드밸브 같은 유도성 부하가 동작할 때 전압이 순간적으로 흔들리는지도 살펴봐야 합니다. 필요하면 전원공급장치 용량이 실제 부하에 충분한지도 계산해 보는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    일반 테스터기는 전압을 천천히 보여주기 때문에, 부품이 작동할 때 아주 짧은 찰나(1초 미만) 동안 전압이 순간적으로 뚝 떨어지거나 강한 전기 노이즈가 발생하는 걸 잡아내지 못합니다 따라서 PLC 전원 입력 단자에 오실로스코프를 연결해 순식간에 지나가는 전압 강하를 확인하거나 밸런스밸브나 모터 같은 부품이 켜지고 꺼질 때 발생하는 전기적 충격을 막아주는 보호 부품이 잘 설치되어 있는지 확인해야 합니다