PLC 출력 릴레이가 정상인데 부하를 연결하면 출력이 떨어지는 이유가 뭘까요?

PLC 출력 모듈만 확인했을 때는 출력이 정상적으로 ON되는데 실제 솔레노이드나 릴레이 같은 부하를 연결하면 출력이 OFF되는 경우가 있더라고요. 출력 모듈 자체가 고장난 건지 아니면 부하 쪽 단락이나 과전류 때문에 그런 건지 궁금합니다. 이런 경우 어떤 순서로 점검하는 게 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    무부하에서는 정상인데 부하를 연결했을 때만 출력이 떨어진다면 부하측 이상을 우선 의심하는 것이 좋습니다. 먼저 부하를 분리한 상태에서 PLC 출력전압을 확인하고, 부하의 코일 저항과 전원 측 단락 여부를 점검합니다. 릴레이 접점이나 출력 모듈의 허용전류를 초과하는 부하를 직접 연결한 경우에도 문제가 생길 수 있으므로 출력 정격과 실제 부하전류를 비교해야 합니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.