PLC 출력은 정상인데 솔레노이드 밸브가 작동하지 않는 이유가 궁금합니다.

PLC에서 솔레노이드 밸브를 작동시키라는 출력 신호가 정상적으로 나오고 있는데 실제 밸브가 움직이지 않는 경우가 있을 것 같습니다. PLC 출력에는 문제가 없더라도 중간 릴레이나 퓨즈, 솔레노이드 코일, 전원 배선 등에 문제가 있으면 작동하지 않을 수 있는지 궁금합니다. 현장에서 점검할 때 어떤 순서로 확인하는 것이 효율적인지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 출력이 정상이라면 출력 이후의 제어회로를 순서대로 확인해야 합니다. 먼저 퓨즈와 중간 릴레이 접점 상태를 확인하고 솔레노이드 코일에 정격 전압이 실제로 공급되는지 측정합니다. 전압이 정상인데도 작동하지 않는다면 코일 단선이나 밸브 내부의 기계적인 고착을 의심할 수 있습니다. PLC부터 부품을 무작정 교체하기보다 신호가 전달되는 경로를 따라 점검하는 것이 효율적입니다.