PLC 프로그램은 정상인데 출력이 실제 현장에서 동작하지 않는 이유가 궁금합니다.

PLC 모니터에서 특정 출력이 ON으로 정상 표시되고 프로그램의 조건도 모두 만족하는 것으로 보이는데 실제 현장의 솔레노이드 밸브나 접촉기는 동작하지 않는 경우가 있다고 들었습니다. 이런 경우 PLC 출력 모듈 자체의 문제인지, 출력 이후의 릴레이나 퓨즈, 배선에서 문제가 생긴 것인지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 순서로 점검하면 효율적인지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 프로그램에서 출력이 ON이라고 표시되는 것은 프로그램상의 출력 명령이 발생했다는 의미이므로 실제 부하까지 전원이 전달되는지는 별도로 확인해야 합니다. 출력 모듈의 단자 전압이 나오지 않거나 퓨즈, 중간 릴레이, 단자대 및 배선에서 문제가 발생하면 현장 기기가 동작하지 않을 수 있습니다. 현장에서는 먼저 PLC 출력단의 실제 전압을 측정한 뒤 릴레이와 퓨즈, 단자대를 순서대로 확인합니다. 부하 측까지 전압이 정상적으로 도달한다면 솔레노이드 코일이나 접촉기 코일 자체의 이상을 확인하는 것이 좋습니다.