PLC 출력이 계속 ON 상태로 유지되는 원인이 궁금합니다.

PLC 프로그램에서는 특정 출력이 운전조건이 끝났는데도 계속 ON으로 유지되어 접촉기나 밸브가 계속 동작하는 경우가 있다고 들었습니다. 단순히 프로그램의 논리 문제인지, 입력신호나 자기유지 회로 때문에 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서 출력이 꺼지지 않을 때 PLC 모니터를 이용해 어떤 순서로 확인하면 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 출력이 계속 ON이라면 먼저 해당 출력의 ON 조건을 만드는 입력과 내부 메모리의 상태를 확인해야 합니다. 자동운전이나 자기유지 로직이 해제되지 않았거나 센서 입력이 비정상적으로 유지되는 경우에도 출력이 계속 ON될 수 있습니다. 현장에서는 PLC 모니터에서 출력뿐만 아니라 관련 입력과 내부 릴레이, 타이머·카운터의 상태를 함께 확인합니다. 프로그램 조건은 모두 해제됐는데 출력만 계속 ON이라면 출력 모듈이나 외부 릴레이의 접점 고착 여부까지 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 196베리 받았어요.

    채택된 답변