안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
Plc입력 led가 정상인데 출력이 안나온다면 프로그램 > Plc출력상태 >출력측 전원.배선 >부하 순서로 점검하는 게 가장 빠릅니다.
우선 모니터링 화면에서 해당 출력 조건이 실제로 성립하는지 확인합니다. 인터록, 비상정지, 타이머, 자기유지 조건 때문에 입력은 들어와도 출력 명령이 안 나가는 경우가 꽤 많습니다. 프로그램상 출력 코일이 ON인데 PLC 출력 LED가 꺼져 있다면 출력모듈이나 PLC 설정 쪽을 의심할 수 있습니다.
반대로 출력 LED까지 켜지는데 모터나 솔레노이드가 동작하지 않는다면 PLC 이후의 문제일 가능성이 큽니다. 출력단자에서 실제 전압이 나오는지 측정하고, 출력 공통단자(COM) 전원, 퓨즈, 단자대 풀림, 릴레이·마그네트 접점 등을 확인합니다.
출력단 전압까지 정상이라면 마지막으로 부하 자체를 점검합니다. 모터라면 마그네트 코일이나 과부하계전기 트립 여부, 솔레노이드밸브라면 코일 단선이나 정격전압 등을 확인하면 됩니다.
정리하면 입력 LED ON → 프로그램 출력 명령 확인 → 출력 LED 확인 → 출력단 전압 측정 → 배선·릴레이 확인 → 부하 확인 순서로 보시면 원인을 비교적 쉽게 좁힐 수 있습니다. 실제 현장에서는 바로 배선을 뜯기보다 PLC 모니터링과 출력 LED부터 확인하는 습관이 중요합니다.