PLC 입력 표시등은 켜지는데 출력이 동작하지 않는다면 무엇을 확인해야 하나요?

자동제어 설비에서 센서 신호가 들어와 PLC 입력 표시등은 정상적으로 켜지지만 모터나 솔레노이드 밸브 등 출력 장치가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이러한 상황에서 프로그램 문제와 출력 회로 문제를 어떻게 구분하고 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 표시등이 켜진다면 센서 신호가 입력 모듈까지 전달되고 있다는 뜻입니다. 하지만 프로그램의 조건이 충족되지 않거나 인터록이 작동 중이면 출력이 나오지 않을 수도 있습니다. 먼저 PLC 모니터링 화면에서 프로그램의 출력 조건과 인터록 상태를 확인하고, 출력 표시등이 켜지는지 살펴 보시기 바랍니다. 출력 표시등이 꺼져 있다면 프로그램이나 운전 조건을 켜져 있는데 장치가 작동하지 않는다면 출력 모듈 전원, 릴레이 및 접촉기, 배선 및 부하 장치를 점검해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    입력 표시등이 켜진다는 것은 PLC 입력 모듈까지 신호가 도달했다는 의미이며, 출력 동작까지 정상이라는 뜻은 아닙니다. 먼저 모니터링 화면에서 해당 입력 조건과 출력 명령이 프로그램상 정상적으로 성립하는지 확인합니다. 출력 명령이 있는데도 장치가 작동하지 않으면 출력 모듈의 상태, 공통전원, 퓨즈, 릴레이와 접촉기, 배선 단자 등을 점검해야 합니다. 점검 중에는 강제 출력 기능을 임의로 사용하지 말고, 설비 정지와 안전 조건을 확인한 뒤 절차에 따라 작업해야 합니다.