PLC 입력 신호가 정상인데도 출력이 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 센서가 작동하고 PLC 입력 표시등도 정상적으로 켜지지만 출력 장치가 동작하지 않는 경우가 있습니다. 이때 단순히 출력 모듈의 고장으로 판단하기 어려운 이유는 무엇이며, 어떤 순서로 원인을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 입력이 정상이어도 프로그램의 운전 조건이 충족되지 않거나 인터록, 비상정지, 운전 모드 설정 때문에 출력이 차단될 수 있습니다. 먼저 모니터링 화면에서 입력 상태와 관련 프로그램 조건을 확인하고, 출력 명령이 실제로 생성되는지 살펴봐야 합니다. 출력 명령이 있는데 출력 표시등이 켜지지 않으면 모듈이나 전원 문제를 의심하고, 표시등은 켜지지만 장치가 움직이지 않으면 배선과 릴레이, 접촉기 및 부하 전원을 점검합니다. 점검 중에는 예기치 않은 설비 작동을 방지해야 합니다.

    채택 보상으로 270베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 표시등이 정상적으로 켜져도 프로그램 조건이 충족되지 않거나 인터록이 걸려 있게 되면 출력이 동작하지 않을 수 있습니다. 먼저 PLC 프로그램에서 입력 신호가 정상적으로 인식되고 출력 조건이 충족되는지 확인해야 합니다. 다음으로 비상정지, 안전회로, 운전 모드 등 출력 동작을 제한하는 조건을 점검합니다. 조건에 문제가 없다면 출력 모듈의 상태와 전원 공급, 배선 및 릴레이 접점을 확인해 보시기 바랍니다. 또한 출력 신호는 정상인데 장치가 움직이지 않는다면 접촉기, 인버터, 모터 등 후단 설비도 점검해 보시는게 좋습니다.