PLC 출력은 정상인데 접촉기가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC 모니터에서 해당 출력이 ON으로 표시되고 있는데 실제 현장의 마그네트 접촉기는 투입되지 않는 경우가 있다고 들었습니다. PLC 프로그램상 출력은 정상이라면 어떤 부분에서 문제가 발생했을 가능성이 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 순서로 점검하면 효율적인지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 출력이 ON이어도 출력 단자에서 실제 전압이 나오지 않거나 출력 공통단자, 퓨즈, 릴레이 등의 문제로 접촉기 코일까지 전원이 전달되지 않을 수 있습니다. 접촉기 코일 자체가 단선되었거나 정격전압이 맞지 않는 경우에도 투입되지 않습니다.

    현장에서는 먼저 PLC 출력 단자에서 전압이 실제로 나오는지 측정하고, 이후 퓨즈와 릴레이, 단자대 및 배선을 순서대로 확인합니다. 코일 측까지 전압이 정상적으로 도달한다면 접촉기 코일과 기계적인 동작 상태를 확인하여 고장 부위를 좁혀가는 것이 좋습니다.