PLC 출력은 정상인데 마그네트 접촉기가 붙지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 출력 신호는 정상적으로 나오는데 마그네트 접촉기가 동작하지 않는 경우가 있다고 들었습니다. PLC가 정상이라면 접촉기도 바로 붙어야 할 것 같은데 어떤 원인 때문에 이런 현상이 발생하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 부분부터 확인하는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC출력이 정상이어도 중간 릴레이 불량이나 제어퓨즈 단선 마그네트 접촉기 코일 단선 때문에 동작하지 않을 수 있습니다. 그래서 현장에서는 PLC출력 여부만 확인하지 않고 출력전압 릴레이 점점 코일 저항 배선 상태를 순서대로 점검합니다. 이렇게 하면 고장 원인을 빠르게 찾을 수 있습니다.

    채택 보상으로 178베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC의 출력 LED가 켜졌다고하더라도 추력 접점의 내부소손이나 외부의 제어전원 퓨즈의 끊어짐 같은 상황이 발생했기 때문입니다. 신호 표시만 정상일 뿐이지, 실제로는 전류가 통하지 않거나, 마그네트 접촉기의 코일로 전달되고 있는 구동 전원 차단시 접촉기가 작동하지 않을겁니다.

    그리고 현장 점검시에는 가장 먼져 PLC의 출력 단자대에서 멀티미터로 실제로 인가되는 전압이 나오는지 측정하셔서 제어기 문제인지, 아니면 전원부 문제인지 판별해야되죠. 전압 출력이 정상이라고 하면 마그네트 코일단자의 전압의인가 여부를 확인하셔야되요. 그다음에 코일의 소손이나 단선이나 아니면 기계적인 가동부 구속 상태를 점검하는게 필요한 순서이죠.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    Plc출력표시가 정상이라고 해도 마그네트 접촉기까지 실제 전압이 전달된다는 뜻은 아닙니다.

    가장 먼저 확인할 것은 마그네트 코일 양단에 정격전압이 실제로 걸리는지입니다. PLC 출력 LED가 켜져 있어도 중간 배선이 끊어졌거나, 퓨즈가 단선됐거나, 보조릴레이 접점 불량, 비상정지 접점이나 인터록 접점이 열려 있으면 마그네트 코일까지 전원이 가지 않을 수 있습니다.

    또 코일에 정상 전압이 들어오는데도 접촉기가 붙지 않는다면 마그네트 코일 단선이나 소손, 기계적 고착, 접촉기 자체 불량을 의심해야 합니다. 코일 정격이 AC 220V인지 DC 24V인지처럼 실제 제어전압과 맞는지도 확인해야 합니다.

    현장에서는 보통 PLC 출력 확인 → 출력단 전압 확인 → 중간 인터록·비상정지 접점 확인 → 마그네트 코일 양단 전압 측정 → 접촉기 자체 점검 순서로 확인합니다.

    쉽게 말하면, PLC 출력 LED는 “명령이 나갔다”는 표시이고, 마그네트 코일 전압 측정은 “명령이 실제로 도착했는지” 확인하는 과정이라고 보면 됩니다.