PLC의 출력 신호가 정상인데 모터 접촉기가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 PLC 모니터링 화면을 확인했을 때 모터 기동 출력이 ON으로 표시되는데도 접촉기가 붙지 않아 모터가 작동하지 않는 경우가 있습니다. PLC 프로그램에서는 기동 명령이 정상적으로 발생한 것처럼 보이기 때문에 PLC 자체의 문제인지, 출력 릴레이나 접촉기 코일 회로의 문제인지 구분하기 어렵습니다. PLC 출력 표시등이 켜져 있다면 실제 출력단에서도 정상적인 전압이 나오는 것인지, 현장에서 어떤 순서로 확인해야 원인을 찾을 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 모니터링 화면에서 모터 기동 출력이 ON 으로 표시되더라도 실제 접촉기 코일에 전압이 공급되고 있다는 의미는 아닐 수 있습니다. 프로그램의 출력 명령과 실제 출력단의 전기적 동작은 구분해서 확인해야 합니다. 대표적으로 PLC 출력 릴레이의 접점 불량, 출력 모듈 고장, 제어전원 상실, 퓨즈 단선, 단자 풀림 등이 있을 수 있습니다. PLC 출력 표시등은 켜져 있지만 출력 회로에 문제가 있어서 실제 전압이 나오지 않을 수도 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 모니터링 화면에서 출력이 ON으로 표시되는 것은 프로그램상 출력 명령이 발생했다는 의미이며, 실제 접촉기가 동작한다는 의미는 아닙니다. 먼저 PLC 출력단의 실제 전압과 출력방식, 공통단자 결선을 확인하고 중간 릴레이가 있다면 해당 접점의 상태도 점검해야 합니다. 이후 접촉기 코일의 정격전압과 실제 인가전압, 코일 단선 여부, 인터록 및 정지회로의 연결 상태를 확인하면 원인을 좁힐 수 있습니다. 출력단 전압이 정상인데도 접촉기가 동작하지 않는다면 코일이나 배선, 접촉기 자체의 이상을 의심할 수 있습니다. 점검 전에는 회로도를 확인하고 전원을 차단하는 등 안전조치를 시행해야 하며, 활선 측정은 자격을 갖춘 작업자가 안전절차에 따라 수행해야 합니다.