아하아멘

아하아멘

채택률 높음

PLC 출력이 OFF인데도 접촉기가 계속 붙어 있는 이유는 무엇인가요?

PLC 프로그램에서 특정 출력이 OFF 상태로 표시되고 있고 PLC 출력단자에서도 정상적으로 신호가 끊긴 것을 확인했는데 실제 현장의 접촉기가 계속 붙어 있는 경우가 있을 수 있더라고요. 프로그램상으로는 분명히 출력이 꺼졌는데 실제 모터가 계속 운전한다면 PLC 출력모듈 자체의 문제인지, 릴레이 접점이 붙어버린 것인지, 아니면 다른 제어회로에서 우회해서 전원이 들어가는 것인지 확인해야 할 것 같습니다. 이런 상황에서는 어떤 순서로 점검하는 것이 가장 효율적인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 출력이 OFF인데 접촉기가 계속 붙어 있다면 먼저 PLC 출력단에서 실제 전압이 차단되는지 확인하고, 그다음 접촉기 코일까지 연결되는 제어회로를 따라가면서 전원이 어디에서 공급되는지 확인해야 합니다. PLC 출력이 실제로 OFF인데도 접촉기 코일에 전압이 남아 있다면 중간 릴레이 접점 용착이나 다른 회로에서 전원이 역으로 공급되는 상황을 의심할 수 있습니다. 또한 접촉기 주접점이 용착되어 코일이 떨어져도 부하 측 전원이 계속 공급되는 경우도 있으므로 코일 상태와 주접점 상태를 각각 확인해야 합니다. 현장에서는 무조건 PLC 출력모듈부터 교체하기보다 PLC 출력, 중간 릴레이, 접촉기 코일, 주접점 순서로 전압을 추적하면 원인을 빠르게 찾을 수 있습니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.

    채택된 답변