PLC 출력이 정상적으로 반복 동작하는데 접촉기의 수명이 짧아지는 이유는 무엇인가요?

PLC 프로그램에서 출력 신호가 정상적으로 ON과 OFF를 반복하고 있고 접촉기도 그 신호에 맞춰 동작하는데, 특정 접촉기만 다른 접촉기보다 자주 고장나는 경우가 궁금합니다. 단순히 접촉기의 품질 문제라고 생각할 수도 있지만 실제로는 접촉 빈도가 너무 많거나 부하 특성 때문에 접점에 큰 아크가 발생하는 경우도 있을 것 같습니다. 특히 모터나 솔레노이드처럼 유도성 부하를 제어하는 접촉기라면 어떤 부분을 확인해야 수명이 짧아지는 원인을 찾을 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 출력이 정상적으로 동작하더라도 접촉기의 수명은 실제 부하와 동작 횟수에 크게 영향을 받습니다. 모터나 솔레노이드 같은 유도성 부하는 OFF 순간 아크가 발생해 접점이 빠르게 마모될 수 있고, 접촉기의 정격보다 큰 부하를 연결했거나 기동·정지 횟수가 지나치게 많아도 수명이 짧아질 수 있습니다. 우선 접촉기의 정격과 실제 부하전류 및 부하 종류가 적합한지 확인하고, 시간당 동작 횟수와 접점의 변색·융착 상태를 확인하는 것이 좋습니다. PLC 프로그램에서 불필요하게 출력이 반복되는지도 모니터링하면 접촉기 자체의 문제와 제어방식의 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기를 꼈다 켤 때 불꽃(아크)이 튀어 부품이 조금씩 녹아내리거나, 너무 자주 작동해 과열되기 때문입니다 이를 막으려면 불꽃을 줄여주는 서지 흡수기를 달거나 접촉기를 더 튼튼한 것으로 교체해야 합니다