PLC 출력 릴레이 접점이 자주 손상되는 이유는 무엇인가요?

PLC 출력에 릴레이를 연결해 밸브나 접촉기 등을 제어하는 설비에서 릴레이 접점이 다른 설비보다 자주 손상되는 경우가 있다고 들었습니다. 같은 전압을 사용하는데 특정 출력 릴레이만 수명이 짧다면 어떤 원인을 의심해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떻게 개선할 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    릴레이 접점에 연결된 부하의 기동전류가 크거나 코일 부하에서 발생하는 역기전력이 반복적으로 발생하면 접점이 빠르게 소손될 수 있습니다. 특히 접촉기나 솔레노이드처럼 코일을 사용하는 부하는 ON·OFF가 반복될수록 접점에 부담을 줄 수 있습니다.

    현장에서는 릴레이 접점의 발열과 소손 상태를 확인하고 연결된 부하의 정격전류와 기동전류를 확인합니다. 필요한 경우 중간 릴레이를 추가하거나 서지 억제용 회로를 적용하고, PLC 출력의 허용 부하용량에 맞게 회로를 구성하여 접점 수명을 확보합니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변