오로라맨

오로라맨

채택률 높음

MCC 판넬에서 마그네트 접촉기 코일은 왜 가끔 타버리는 건가요?

공장에서 MCC 판넬을 점검하다 보면 마그네트 접촉기 코일이 고장 나 교체하는 경우가 있다고 들었습니다. 접점이 마모되는 것은 이해가 되는데 코일도 수명이 있는지 궁금합니다. 또 코일이 타버리는 원인이 과전류 때문인지, 전압 문제 때문인지도 알고 싶습니다. 실제 현장에서는 어떤 경우에 코일 고장이 가장 많이 발생하는지 설명 부탁드립니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    마그네트 접촉기 코일도 계속 전원을 공급받으며 동작하기 때문에 오래 사용하면 열이 쌓여 수명이 줄어들 수 있습니다.특히 정격전압보다 높은 전압이 인가되거나 코일 내부 절연이 노후되면 과열도 인해 소손되는 경우가 있습니다. 도 먼지나 습기가 많은 환경에서는 절연 성능이 떨어져 고장이 발생하기도 합니다. 코일이 정상적으로 동작하지 않으며 접촉기가 붙지 않거나 운전 중 갑자기 떨어질 수 있기 때문에 현장에서는 코일 저항값과 인가전압을 함꼐 점검합니다 접점 상태만 확인하는 것이 아니라 코일 발열이나 외관 변색 여부도 함께 확인하면 고장을 미리 예방하는 데 도움이 됩니다

    채택 보상으로 208베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    MCC 판넬 안에 전자마그네트 코일 소손은 주로 철심의 기계적인 고착이랑 제어전압 이상 때문에 발생합니다. 코일에 전원을 투입하면 철심이 완전히 밀착이 되지 못하고 틈이 생깁니다. 그러면 높은 돌입 전류가 계속 흘러들어서 코일이 타버립니다. 제어 전압이 정격보다 너무 낮거나 높아도 코일에 절연 파괴로 이어지는 것인거죠.

    그래서 코일 단자 전압이 정격 스펙과 일치했는지 먼저 측정하세요. 그다음 전원 차단 후에 수동으로 눌러서 가동부 걸림이나 이물질을 제거하시면 되겠습니다.