MCC에서 모터가 정상적으로 정지했는데 PLC 모니터를 확인하면 운전확인 입력이 계속 ON으로 표시되는 경우가 있다고 들었습니다. 실제 접촉기는 떨어졌는데 PLC에서는 운전 중으로 인식한다면 보조접점이나 입력배선에 문제가 있는 것인지, PLC 입력 모듈 문제도 확인해야 하는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 순서로 점검하는지도 알고 싶습니다.
터가 실제로 정지했는데 PLC 입력이 계속 ON이라면 접촉기의 보조접점이 떨어지지 않았거나 보조접점 배선에 문제가 있는지 먼저 확인할 수 있습니다. 배선의 단락이나 다른 회로에서 전압이 유입되는 경우에도 잘못된 입력이 발생할 수 있습니다. 현장에서는 접촉기의 실제 상태와 보조접점 상태를 확인하고 PLC 입력단자에서 전압을 직접 측정합니다. 외부 배선과 접점이 정상인데도 입력이 계속 ON이라면 PLC 입력 모듈의 이상 여부까지 확인하는 것이 좋습니다.