차단기는 정상인데 모터가 갑자기 정지하는 경우 어떤 부분부터 확인해야 하나요?

MCC에서 모터가 운전 중 갑자기 정지했는데 차단기는 떨어지지 않고 전원도 정상으로 들어오는 경우가 있을 것 같습니다. 이런 경우에는 EOCR이나 열동계전기 같은 보호장치가 동작했는지부터 확인하는 건지, 아니면 접촉기나 제어회로를 먼저 확인하는 건지 궁금합니다. 실제 고장 상황에서 점검 순서를 어떻게 잡는 것이 효율적인지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    차단기가 정상이라면 먼저 EOCR이나 열동계전기 등의 보호장치 트립 여부와 트립 원인을 확인하는 것이 좋습니다. 보호장치가 정상이라면 접촉기 코일에 제어전압이 들어오는지 확인하고, PLC 출력이나 릴레이 접점, 비상정지 회로 등 제어회로를 순서대로 확인합니다. 현장에서는 무작정 부품을 교체하기보다 HMI 알람이나 PLC 입력 상태를 먼저 확인하면 원인을 빠르게 좁힐 수 있습니다.