MCC에서 모터가 운전 중 갑자기 정지했는데 차단기는 떨어지지 않고 전원도 정상으로 들어오는 경우가 있을 것 같습니다. 이런 경우에는 EOCR이나 열동계전기 같은 보호장치가 동작했는지부터 확인하는 건지, 아니면 접촉기나 제어회로를 먼저 확인하는 건지 궁금합니다. 실제 고장 상황에서 점검 순서를 어떻게 잡는 것이 효율적인지도 알고 싶습니다.
차단기가 정상이라면 먼저 EOCR이나 열동계전기 등의 보호장치 트립 여부와 트립 원인을 확인하는 것이 좋습니다. 보호장치가 정상이라면 접촉기 코일에 제어전압이 들어오는지 확인하고, PLC 출력이나 릴레이 접점, 비상정지 회로 등 제어회로를 순서대로 확인합니다. 현장에서는 무작정 부품을 교체하기보다 HMI 알람이나 PLC 입력 상태를 먼저 확인하면 원인을 빠르게 좁힐 수 있습니다.