모터 고장 여부를 확인하기 위해 절연저항을 측정했는데 기준값이 정상으로 나왔습니다. 그런데 실제 운전시키면 얼마 지나지 않아 차단기나 보호계전기가 트립한다면 절연 문제 외에 어떤 원인을 의심해야 할까요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
BMOS
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
절연저항이 정상이어도 운전 중 과전류가 발생할 수 있습니다. 펌프나 팬의 기계적 부하 증가, 베어링 고착, 결상이나 전압 불평형, 모터 권선의 부분적인 이상 등을 확인해야 합니다. 운전 중 각 상 전류를 측정해 비교하고 이상음이나 진동, 온도 상승 여부까지 함께 확인하면 원인 파악에 도움이 됩니다.