EOCR 설정전류가 정상인데도 모터가 트립하는 이유가 궁금합니다.

MCC에서 모터의 정격전류에 맞춰 EOCR의 설정전류를 정상적으로 맞춰놓았는데도 운전 중 EOCR 트립이 발생하는 경우가 있다고 들었습니다. 단순히 설정값이 너무 낮아서 발생하는 것인지, 아니면 실제 모터의 부하나 전원 상태에도 문제가 있을 수 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 항목부터 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    EOCR 설정전류가 적절하더라도 실제 운전전류가 설정값을 지속적으로 초과하면 트립할 수 있습니다. 펌프나 팬의 부하 증가, 임펠러나 베어링 이상, 배관 막힘뿐만 아니라 결상이나 전압 불평형도 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 먼저 EOCR에 표시된 트립 원인과 당시 전류값을 확인하고 R·S·T 각 상의 전류를 측정합니다. 이후 모터의 진동과 소음, 부하 상태를 확인하고 전원 및 배선 이상 여부까지 순서대로 점검하는 것이 좋습니다.