MCC에서 접촉기 코일 전압은 정상인데 접촉기가 붙지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 모터 운전 명령을 내렸을 때 접촉기 코일에 정격 전압이 정상적으로 측정되는데도 접촉기가 투입되지 않는 경우가 있다고 들었습니다. 코일에 전압이 들어온다면 당연히 접촉기가 붙어야 할 것 같은데 실제 현장에서는 어떤 부분에 문제가 있을 수 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    코일에 정격전압이 측정되더라도 코일 자체가 소손되었거나 내부 기계부가 고착되면 접촉기가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 또한 측정 순간에는 전압이 정상이어도 실제 투입 과정에서 전압이 크게 떨어지는 경우도 확인해야 합니다.

    현장에서는 코일의 저항과 실제 투입 순간의 전압을 확인하고 접촉기의 가동철심이 기계적으로 움직이는지 점검합니다. 접촉기 내부가 심하게 마모되거나 코일이 손상된 경우에는 해당 부품을 교체하고, 반복적으로 문제가 발생한다면 제어전원과 배선 상태까지 함께 확인합니다.