마그네트 접촉기는 붙는데 모터가 돌지 않는 경우 무엇을 봐야 하나요?

MCC에서 운전버튼을 누르면 마그네트 접촉기의 접점은 정상적으로 붙고 코일에도 전압이 들어오는 것이 확인됩니다. 그런데 모터는 실제로 회전하지 않고 운전상태도 정상적으로 올라오지 않습니다. 차단기 역시 떨어지지 않은 상태라면 접촉기까지는 문제가 없는 것처럼 보이는데, 이때는 어디를 추가로 확인해야 하는지 궁금합니다. 모터 단자 측에서 어떤 측정을 해야 원인을 좁힐 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접촉기가 붙는다고 해서 모터까지 전원이 정상적으로 전달된다고 볼 수는 없습니다. 우선 접촉기 1차측과 2차측의 각 상 전압을 측정해 접점에서 전압이 제대로 넘어가는지 확인해야 합니다. 이후 모터 단자에서 상간전압을 측정해 세 상이 정상적으로 공급되는지 확인합니다. 전압이 정상인데도 회전하지 않는다면 모터 권선이나 축·베어링 등의 기계적 문제를 확인하고, 특정 한 상만 전압이 없다면 접촉기 접점이나 케이블 단자 풀림 등을 의심할 수 있습니다.