MCC에서 모터 기동 버튼을 누르면 접촉기가 순간적으로 붙었다가 바로 떨어지고 모터도 작동하지 않는 경우가 있을 것 같습니다. 접촉기 자체의 고장뿐만 아니라 자기유지회로나 보호계전기, PLC 출력 등의 문제 때문에 이런 현상이 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 순서로 점검하면 좋은지도 알고 싶습니다.
촉기가 붙었다가 바로 떨어진다면 자기유지회로가 유지되지 않거나 보호회로가 동작하는 경우를 먼저 확인할 수 있습니다. 접촉기 코일 전압이 유지되는지 확인하고, 자기유지 접점과 정지·비상정지 회로, EOCR 등의 보호접점을 순서대로 점검합니다. PLC 제어 방식이라면 PLC 출력이 순간적으로만 들어오는지도 확인해야 합니다.