MCC에서 모터 기동 시 접촉기가 붙었다가 바로 떨어지는 이유가 궁금합니다.

MCC에서 모터 기동 버튼을 누르면 접촉기가 순간적으로 붙었다가 바로 떨어지고 모터도 작동하지 않는 경우가 있을 것 같습니다. 접촉기 자체의 고장뿐만 아니라 자기유지회로나 보호계전기, PLC 출력 등의 문제 때문에 이런 현상이 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 순서로 점검하면 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접

    촉기가 붙었다가 바로 떨어진다면 자기유지회로가 유지되지 않거나 보호회로가 동작하는 경우를 먼저 확인할 수 있습니다. 접촉기 코일 전압이 유지되는지 확인하고, 자기유지 접점과 정지·비상정지 회로, EOCR 등의 보호접점을 순서대로 점검합니다. PLC 제어 방식이라면 PLC 출력이 순간적으로만 들어오는지도 확인해야 합니다.