MCC에서 모터 운전 명령을 주면 마그네트 접촉기가 순간적으로 붙었다가 바로 떨어지는 경우가 있습니다. 차단기나 모터 자체에는 특별한 이상이 없을 때 어떤 제어회로를 확인해야 하는지 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
BMOS
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
접촉기 코일에 투입 전압이 계속 유지되는지 먼저 확인해야 합니다. 운전 신호가 유지되지 않거나 정지 버튼, 인터록, EOCR 보조접점 등의 조건 때문에 접촉기가 떨어질 수 있습니다. PLC 제어 방식이라면 PLC 출력이 정상적으로 유지되는지도 확인하고, 코일 전압과 제어회로의 접점 상태를 순서대로 점검하는 것이 좋습니다.