모터 운전이 끝나고 정지한 상태인데도 MCC 내부의 접촉기 주변에서 작은 소음이 계속 발생하는 경우가 있다고 들었습니다. 접촉기가 완전히 떨어지지 않고 코일에 일부 전압이 남아 있는 것인지, 아니면 제어회로에 문제가 있어서 발생하는 것인지 궁금합니다. 이런 상태를 계속 방치하면 접촉기나 코일에 문제가 생길 수도 있는지도 알고 싶습니다.
정지 명령 후에도 접촉기에서 소음이 난다면 접촉기 코일에 비정상적인 전압이 남아 있거나 접촉기 내부의 기계적인 문제가 있는지 확인해야 합니다. 제어회로의 누설전압이나 릴레이 접점 불량으로 코일에 미세한 전압이 계속 공급되는 경우도 있습니다. 현장에서는 정지 상태에서 코일 양단 전압을 측정하고 PLC 출력과 중간 릴레이의 상태를 확인합니다. 코일 전압이 정상적으로 차단되지 않는다면 제어배선을 따라가면서 원인을 찾는 것이 좋습니다.