안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
정지 후의 소음은 잔류 전압이나 철심의 이물질 때문입니다. 왜냐하면은 전원이 꺼져도 제어선의 유도 전압 때문에 미세하게 전원이 남아 있을 수 있기 때문이죠. 그래서 철심이 깔끔하게 떨어지지 못하고 진동을 하는 겁니다. 거기다가 철심면에 먼지가 끼거나 복귀 스프링이 약해져도 소리가 나기도 하고요. 그러니까 미세 전원 유입이나 기계적인 고착이 원인이겠습니다.
그리고 현장에서는 코일 전압 측정과 철심 청소를 먼저 해야 합니다. 전원 완전 차단 여부를 먼저 확인해야 하기 때문이죠. 또 잔류 전압이 있으면 서지 흡수기를 달아서 전 잔류를 없애야 하죠. 거기다가 전원이 0V인데도 불구하고 소리가 난다면 접촉기 먼지를 닦거나 부품을 교체해야 되겠습니다.