PLC에서 입력 신호가 정상적으로 들어오는데도 타이머 완료 후 출력이 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC로 펌프나 송풍기를 자동 제어하는 설비에서 기동 입력은 정상적으로 들어오고 타이머의 설정시간도 경과했는데, 타이머 완료 이후에 연결된 출력이 동작하지 않는 경우가 있습니다. 입력 신호와 타이머가 정상이라면 출력도 켜져야 할 것 같지만, 실제로는 프로그램의 접점 조건이나 리셋 조건, 인터록 및 출력 명령의 논리 구성 때문에 동작하지 않을 수 있습니다. 이런 상황에서는 타이머 자체의 문제와 래더 프로그램의 조건 문제를 어떻게 구분해야 하나요? PLC 모니터링을 이용해 어떤 순서로 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    타이머의 설정시간이 경과했더라도 타이머 완료 접점이 실제로 ON되었는지, 이후 출력 명령에 필요한 조건이 모두 충족되었는지 확인해야 합니다. 먼저 PLC 모니터링에서 타이머의 입력 조건과 현재값, 완료 비트의 상태를 확인합니다. 완료 비트가 ON되지 않았다면 타이머 입력 조건이 중간에 끊기거나 리셋 명령이 들어오는지 점검해야 합니다. 완료 비트는 ON인데 출력이 동작하지 않는다면 출력 명령 앞에 연결된 인터록이나 정지 조건, 다른 내부 릴레이 접점의 상태를 확인합니다. 프로그램상 출력 주소가 중복으로 사용되어 뒤쪽 명령에서 상태가 바뀌는지도 살펴볼 필요가 있습니다. PLC 출력이 정상적으로 ON되는데 현장 기기가 작동하지 않는다면 중간 릴레이와 전자접촉기 등 외부 회로를 별도로 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변