차단기를 투입하면 정상인데 모터 기동 순간에만 제어전원이 꺼지는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 모터를 가동하기 전에는 PLC나 계전기의 제어전원이 정상적으로 유지되고 있는데 모터 기동 버튼을 누르는 순간 제어반의 24V 전원이 순간적으로 떨어지면서 PLC가 재부팅되거나 접촉기가 떨어지는 경우가 있더라고요. 모터의 주회로와 제어회로는 별도로 구성되어 있는데도 기동 순간 이런 현상이 발생한다면 전원공급장치 용량이나 제어변압기 문제뿐만 아니라 모터 기동에 따른 순간적인 전압강하도 영향을 줄 수 있을 것 같습니다. 실제 현장에서는 어느 부분의 전압부터 비교해서 원인을 찾아야 할까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    모터 기동 순간 제어전원이 떨어진다면 모터 기동에 따른 전원 전압강하가 제어전원까지 영향을 주는지 먼저 확인해야 합니다. 기동 순간 모터에는 큰 기동전류가 흐르기 때문에 전원 측 전압이 일시적으로 떨어질 수 있고, 제어변압기나 24V DC 전원공급장치의 입력전압도 함께 떨어질 수 있습니다. 우선 모터 기동 전후의 주전원 전압과 제어변압기 1차·2차 전압, 24V DC 출력전압을 순서대로 측정하면 어느 구간에서 전압이 떨어지는지 확인할 수 있습니다. 전원공급장치 자체의 용량이 부족하거나 노후화된 경우에도 기동 순간 제어전압이 흔들릴 수 있으므로 실제 부하가 걸린 상태에서 전압 변화를 측정하는 것이 중요합니다.