누전차단기가 정상적인 부하 운전 중에도 간헐적으로 동작하는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 정상적으로 사용하고 있는데도 누전차단기가 일정한 간격으로 동작하거나 특정 설비를 가동할 때만 차단되는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 실제 절연 불량뿐 아니라 여러 전자기기의 누설전류가 합쳐지거나 순간적인 과도전류가 발생하는 경우에도 나타날 수 있습니다. 간헐적인 차단의 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 방법을 활용해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    누전차단기는 회로에서 발생하는 누설전류가 동작 기준을 넘으면 전원을 차단합니다. 여러 설비의 누설전류가 합산되거나 인버터와 전자기기의 필터에서 발생하는 누설전류가 원인이 될 수 있습니다. 누설전류 측정기로 회로별 전류를 확인하고 특정 설비의 기동 시점과 차단 발생 여부를 비교해야 합니다. 원인을 확인한 뒤 배선과 접지 상태를 점검하고 차단기 종류와 정격이 설비에 적합한지 검토해야 합니다.