누전차단기는 부하가 없어도 주기적으로 떨어질 수 있나요?

분전반의 누전차단기가 특별히 큰 부하를 사용하지 않는 시간에도 가끔 트립하는 경우가 있습니다. 연결된 기기의 전류를 확인해 보면 정격을 넘지 않고 차단기도 과열되지 않았는데 차단기가 떨어집니다. 이런 경우 실제 누전이 발생한 것인지 아니면 여러 전자기기의 누설전류가 합쳐져서 동작하는 것인지 궁금합니다. 간헐적인 누전차단기 트립은 어떤 방식으로 원인을 찾는 것이 좋을까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기의 회전속도는 전원 주파수와 극수, 그리고 부하에 따른 슬립의 영향을 받습니다. 상용전원에서 주파수가 크게 변하지 않는다면 실제 속도 변화는 부하 변동에 따른 슬립 변화나 기계적인 원인을 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 펌프나 팬처럼 공정조건에 따라 부하가 변하는 설비에서는 속도가 미세하게 달라질 수 있습니다. 현장에서는 전압과 주파수뿐 아니라 운전전류, 부하측 압력이나 유량, 진동 등을 함께 비교하면 원인을 좁히기 쉽습니다.

    채택 보상으로 174베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    누전차단기는 과전류뿌만 아니라 전선이나 기기에서 대지로 새는 누설전류도 감지 하기 때문 인데요. 특히 PC나 서버, 인버터 LED 조명처럼 전자회로가 많은 기기는 자체적으로 작은 누설전류가 발생할 가능성도 있습니다. 각 기기의 누설전류가 작더라도 여러 기기가 동시에 연결되면 합산되어 누전차단기의 동작값에 가까워질 수도 있습니다. 그리고 습기, 먼지나 오염, 기기 내부 부품 등의 열화 등으로 인해서 간헐적인 실제 누전이 발생할 가능성도 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전자제품이나 LED 조명 내부 필터에서 조금씩 새어 나오는 미세 전류들이 합쳐지거나, 새벽처럼 습기가 찰 때 눈에 안 보이는 미세 누전이 발생하면 전기를 크게 쓰지 않아도 차단기가 떨어질 수 있습니다 원인을 찾을 대는 전자제품의 플러그를 모두 뽑은 뒤 하나씩 꽂아보며 반응을 확인하거나 누설전류 전용 측정기로 전기 선로를 확인해 보아야 합니다