전선의 절연저항은 정상인데 운전 중 누전차단기가 간헐적으로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

설비 정기점검에서 전원을 차단하고 메거로 절연저항을 측정했을 때는 케이블과 모터 모두 정상 범위로 나오는데, 실제 운전을 시작하면 누전차단기가 가끔 떨어지는 경우가 있다고 들었습니다. 정지 상태에서 절연저항이 정상이라면 누전 문제는 없다고 생각하기 쉬운데, 운전 중에만 나타나는 누설전류도 있는지 궁금합니다. 특히 인버터가 연결된 모터나 습기가 많은 현장에서는 어떤 부분을 중점적으로 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 상태에서 측정한 절연저항이 정상이어도 운전 중 누설전류가 발생할 수 있습니다. 케이블이나 모터가 진동하면서 절연상태가 변하거나 습기 때문에 운전 중에만 누설이 증가할 수 있고, 인버터에서는 고주파 성분에 의한 누설전류가 발생해 누전차단기에 영향을 줄 수도 있습니다. 따라서 단순히 메거 측정값만 보고 판단하기보다는 실제 운전 중 누설전류를 측정하고 모터 단자함과 케이블 접속부의 습기, 손상 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 인버터 설비라면 차단기 종류와 정격, 제조사 권장 누전보호 방식을 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 274베리 받았어요.

    채택된 답변