차단기를 투입하면 정상인데 부하를 연결하는 순간 차단기가 떨어지는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 부하측 케이블을 분리한 상태에서는 차단기를 투입해도 정상적으로 유지되는데, 실제 모터나 히터 같은 부하를 연결하면 차단기가 바로 트립하는 경우가 궁금합니다. 차단기 자체의 문제라기보다는 부하측에서 단락이나 누전이 발생했을 가능성이 높을 것 같은데, 모터의 경우에는 기동전류 때문에 순간적으로 떨어지는 경우도 있을 것 같습니다. 이런 현상이 발생했을 때 절연저항과 전류 측정을 어떤 순서로 진행하면 원인을 효율적으로 찾을 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하를 연결했을 때만 차단기가 트립한다면 부하측의 단락이나 누전, 과도한 기동전류 등을 우선 확인해야 합니다. 모터라면 기동 순간의 전류가 차단기의 순간트립 영역을 넘는지 확인하고, 모터와 케이블을 분리해 각각 절연상태를 점검하면 원인을 좁히기 쉽습니다. 히터처럼 저항성 부하라면 절연상태와 실제 저항값을 확인하고 정격전류가 차단기 용량에 적절한지도 확인해야 합니다. 단순히 차단기만 반복해서 투입하기보다는 부하를 분리한 뒤 회로를 단계적으로 연결하면서 이상이 발생하는 지점을 찾는 것이 안전합니다.