차단기 용량이 충분한데도 투입 직후 떨어지는 이유

분전반에서 새로 연결한 모터 부하를 투입하면 차단기가 바로 떨어집니다. 차단기의 정격전류는 모터의 정격전류보다 충분히 높게 선정되어 있고 배선도 규격에 맞게 설치되어 있습니다. 그런데 운전 시작 순간에만 차단기가 떨어진다면 단순히 차단기 용량 부족으로 봐야 하는지, 어떤 부분을 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    모터는 처음 움직일 때 평소보다 5~8배나 강한 기동전류가 순식간에 흘러 차단기가 이를 합선이나 누전으로 착각하고 작동했을 가능성이 높습니다 따라서 차단기 용량 부족으로 단정하기보다 모터의 순간적인 큰 전류를 견디는 모터 전용 차단기 인지 확인하고 절연저항계로 모터 선로에 누전이 없는지 점검해야 합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모터는 기동 순간 정격전류보다 몇 배 큰 기동전류가 흐르기 때문에 차단기가 순간적으로 동작할 수 있습니다. 먼저 차단기가 과전류 트립인지 단락 트립인지 확인하고, 모터의 기동방식과 차단기의 순시트립 특성을 확인해야 합니다. 동시에 모터 단자나 케이블에서 상간 단락 또는 접지 이상이 없는지도 점검해야 합니다. 단순히 차단기 용량을 키우기보다는 실제 기동전류와 보호협조가 적절한지 확인하는 것이 우선입니다.